Hallo liebe Teilnehmer im Forum
ich habe schon drei Tams Weichendecoder in meiner Anlage verbaut, jetzt wollte ich den Multi Decoder MD-2 mit Servos in Betrieb nehmen. Ich habe leider Schwierigkeiten, CV’s des Multi Decoder MD-2 mit der Roco Z21 Start zu programmieren
Roco Z21 Start, V1.42,
DCC Protokoll eingestellt, Railcom aktiviert
Software: Roco Z21 Maintenance Tool
MD-2 an Programmierschiene angeklemmt, Spannungsversorgung und DCC Signal Eingang verbunden (16 + 17, 7+8), keine weiteren Loks oder Schaltartikel Decoder an der Z21 Box
Adresse 3 über Weichenkommando programmiert ( Weiche 13 – 16), funktioniert
Servos (Reely S-0008 Mini Servo, original Kabellänge 20cm) angesteckt, bewegen sich, entsprechend der Einstellungen ca. 45 Grad (CV 40: 100, CV41: 150)
Ändern der CV ist leider nicht möglich: z.B. CV40 zur Einstellung der Endlage Servo
Im Roco Z21 Maintenance Tool angebotene CV Programmier Modi bringen keinen Erfolg:
DCC Direct Modus:
- CV Lesen geht, dauert lange (Ca 10. Sec.), zeigt korrekten Wert
- CV Schreiben: Fehlermeldung NACK
DCC POM Lokdecoder:
- CV Lesen / Schreiben: Fehlermeldung NACK
DCC POM Schaltartikel Decoder:
- CV Lesen schreiben funktioniert nicht, Fehlermeldung NACK,
- CV Schreiben: sehr kurz, kein sichtbarer Wechsel in Programmiermodus, keine Änderung der CV
Den Effekt, der im Manual beschrieben ist, das sich nach dem Programmieren der MD-2 nicht mehr ansprechen lässt, habe ich ebenfalls bemerkt. Abstecken, Anstecken, erst dann kann ich den Servo wieder bewegen.
Weiß jemand Rat, wie ich die CV's programmieren kann oder hat so ein Problem ebenfalls schon gehabt ?
Danke für die Rückmeldungen
Andreas