RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#1 von Hohentengen21 , 29.10.2013 11:42

Hallo zusammen,

wahrscheinlich denkt sich der ein oder andere - was will der denn, ist doch ganz einfach - aber für mich, der nicht soooo bewandert mit dem Thema PC ist... oi oi oi...

Also, ich wollte mich heute endlich mal mit dem Traincontroller beschäftigen nur leider bekomme ich wie die beiden Königskinder die CS2 nicht mit dem Programm zusammen:

Ich habe die CS2 über ein Ethernetkabel mit dem Laptop verbunden.
Sowohl am Laptop als auch an der CS2 leuchten die Lampen grün.

folgende Info gehen aus der CS2 hervor:



das sagt der Laptop:



so habe ich es bei Train Controller (Gold 8.0) eingegeben:



und das hat mir Traincontroller geantwortet :



Mein Acer hat Windows 8 (ich hätte auch lieber 7 )

Es wird wohl an den IP Adressen liegen, aber wo muss ich was eingeben. Was für Infos braucht ihr ggf. noch und bitte schlagt mich nicht - Oli und PC

Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Vielen Dank im Voraus !


Grüßle Oli


 
Hohentengen21
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.973
Registriert am: 29.02.2012


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#2 von surfin , 29.10.2013 12:27

Hallo,
ich kenne die CS2 nicht, aber rein von der Logik vermute ich, dass im ersten Bild
bei "Adressvergabe" "manuell" ausgewählt werden muss.

Die Adresse des DNS-Servers kommt mir auch etwas komisch vor.

Deinen PC solltest Du auch auf bei den IPV4-Eigenschaften auf manuell stellen. Ich bin mir nämlich nicht sicher ob es nicht zu Problemen führt, wenn die CS 169.254.2.9 als Adresse hat und der PC 169.254.150.224

Je nach Router gibt es noch eine andere Möglichkeit: Du lässt es bei der automatischen Adressvergabe durch DHCP für alle Geräte und sagst dem Router, dass er der CS2 (und ev. auch Deinem PC?) immer die gleiche Adresse zuweisen soll.


Viele Grüße

Christian

Melden: S88
PC: Windows 11 pro
Win-Digipet 2021.2d PE


surfin  
surfin
InterRegio (IR)
Beiträge: 120
Registriert am: 28.12.2007
Gleise Märklin K
Spurweite H0
Steuerung Tams MC
Stromart Digital


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#3 von rmayergfx , 29.10.2013 12:30

Hallo Oli.

Du hast eine PN

... die CS2 ist mit dem PC per Crossover-Ethernetkabel verbunden. Am PC ist DHCP aktiviert!
Da weder die CS2 noch der PC einen DHCP Server haben fällt das System auf eine selbstkonfigurierte
Adresse zurück. Somit können sich die beiden Geräte gar nicht sehen. Ein DNS Server ist gar nicht
vorhanden...

mfg

Ralf


Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt!
Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863
Kein Support per PN !


 
rmayergfx
ICE-Sprinter
Beiträge: 5.391
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
Stromart AC, Digital, Analog


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#4 von Hohentengen21 , 29.10.2013 15:12

Hallo noch mal

@Ralf: Mit der Anleitung hat es auch nicht wirklich hingehauen, da es bei mir in der CS2 etwas anders aussieht. Ich habe z.B. gar nicht das Kästchen bei Gateway starten um ein Häkchen zu setzen, sonden hätte dort die Möglichkeit, eine Nummer einzugeben

Meine CS2 hat die

Hardware Version 4.33
Software Version 3.0.1(1)

und dann halt auch noch dieses besch....eidene Windows 8 auf dem Notebook...

Ich habe in der CS 2 die IP Adresse auf die des Notebook angeglichen, trotzdem meldet sich die CS2 bei TC nicht an


Grüßle Oli


 
Hohentengen21
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.973
Registriert am: 29.02.2012


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#5 von Hohentengen21 , 29.10.2013 15:38

Ich habe unten neben dem Button IP auch noch den Button CAN:





hat es damit was zu tun?


Grüßle Oli


 
Hohentengen21
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.973
Registriert am: 29.02.2012


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#6 von Ferenc , 29.10.2013 15:41

Hallo,
wird die CS2 nicht nur mit einem Ethernetkabel verunden und nicht mit einem Crossover Kabel?
Noch was anderes, muß man nicht nach der Eingabe die Cs neu starten?

Ferenc


Immer eine Handbreit Schotter unter der Schwelle


Ferenc  
Ferenc
Metropolitan (MET)
Beiträge: 3.278
Registriert am: 27.09.2005
Spurweite H0
Stromart Digital


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#7 von Hohentengen21 , 29.10.2013 15:57

Hallo Ferenc,

also in der WDP Anleitung, die ich von Ralf bekommen habe, heist es Crossover Kabel, wobei ich ein normales Ethernet auch schon versucht habe. Neu gestartet habe ich auch schon, aber ich bin mir eben nicht sicher, wo ich welche IP eintragen muss ops:

Vergeben wird ja automatisch die CS

IP Adresse (bei mir nun 169.254.218.226)
IP-Netzmaske 255.255.0.0
IP Gateway . . .
DNS Server 10.0.16.21

Dann unter dem Button CAN heist es:

CAN Gateway starten (das steht jetzt auf auto, man könnte aus oder broadcast wählen)
Ziel-Adresse 169.254.228.188

Ich habe die IP meines Laptops abgefragt, dort habe ich jetzt die

IPv4 Adresse
Subnetz
Standardgateway

Was muss ich denn da wie aufeinander abstimmen ?


Grüßle Oli


 
Hohentengen21
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.973
Registriert am: 29.02.2012


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#8 von Murrrphy , 29.10.2013 16:02

Zitat von Hohentengen21

Vergeben wird ja automatisch die CS


Da wird gar nix automatisch vergeben. Wo soll das denn herkommen?

Wenn Du die CS2 dirtekt an einen Rechner anschließt, dann wird da gar nichts automatisch gemacht, es sei denn, Du betreibst einen DHCP-Server auf Deinem Rechner, der der CS2 automatisch eine IP zuweist. Solange Du das nicht hast, mußt Du es schon manuell probieren (das hat Dir weiter oben aber auch schon jemand gesagt). Wenn Du eine automatische Zuweisung haben willst, dann schließ die CS2 an denselben Router an, wie Dein Rechner, der Router kann automatisch IP-Adressen vergeben.

Konfiguriere manuell in die CS2 eine IP-Adresse aus demselben Adressbereich ein, wie sie Dein Rechner hat und fertig, danach solltest Du die CS2 vom Rechner aus ansprechen können.

Der CAN-Broadcast hat nichts mit dem Netzwerk zu tun, solange Dein Netzwerk nicht läuft, interessiert der CAN-Broadcast erstmal null.


Viele Grüße
Achim



 
Murrrphy
Administrator
Beiträge: 8.878
Registriert am: 02.01.2006
Homepage: Link
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS 3 / MS 2
Stromart AC, DC, Digital


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#9 von supermoee , 29.10.2013 16:10

Hallo,

Crossover Kabel oder nicht ist bei Gbit LAN Buchsen egal, da die Adern per Autosense identifiziert werden.

Gruss

Stephan


Der Trend geht deutlich zur Zweitanlage hin.


supermoee  
supermoee
Tankwart
Beiträge: 13.696
Registriert am: 02.06.2006
Gleise Maerklin K Gleise / Kato N / Fleischmann N / Peco N
Spurweite H0, N
Steuerung Maerklin CS3 2.4.0 / Fichtelbahn BiDiB
Stromart Digital


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#10 von Hohentengen21 , 29.10.2013 16:12

Zitat
Wenn Du die CS2 dirtekt an einen Rechner anschließt, dann wird da gar nichts automatisch gemacht, es sei denn, Du betreibst einen DHCP-Server auf Deinem Rechner, der der CS2 automatisch eine IP zuweist. Solange Du das nicht hast, mußt Du es schon manuell probieren (das hat Dir weiter oben aber auch schon jemand gesagt).



auf dem zweiten Bild in meinem ersten Beitrag oben sieht man ja DHCP aktiviert: Ja

Ich habe jetzt manuell eine ähnliche IP wie die des Laptop angegeben, aber es geht nix.


Grüßle Oli


 
Hohentengen21
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.973
Registriert am: 29.02.2012


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#11 von Murrrphy , 29.10.2013 16:22

Zitat von Hohentengen21
auf dem zweiten Bild in meinem ersten Beitrag oben sieht man ja DHCP aktiviert: Ja


Heißt das jetzt, dass Du einen DHCP-Server auf Deinem Laptop betreibst oder nicht?

Zitat von Hohentengen21
Ich habe jetzt manuell eine ähnliche IP wie die des Laptop angegeben, aber es geht nix.


Definiere "ähnlich". Dasselbe Subnetz muß es schon sein.

Vielleicht schreibst Du einfach mal von beiden Geräten detailliert, was Du jetzt für IP, Subnetz und Gateway für Einträge hast, und zwar für beide Geräte.

Hängt der Laptop an einem Router? Die Frage war auch noch offen.


Viele Grüße
Achim



 
Murrrphy
Administrator
Beiträge: 8.878
Registriert am: 02.01.2006
Homepage: Link
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS 3 / MS 2
Stromart AC, DC, Digital


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#12 von Hohentengen21 , 29.10.2013 17:41

Zitat von Hohentengen21
Hohentengen21 hat geschrieben:
auf dem zweiten Bild in meinem ersten Beitrag oben sieht man ja DHCP aktiviert: Ja

Heißt das jetzt, dass Du einen DHCP-Server auf Deinem Laptop betreibst oder nicht?



Ich bin damals in den Laden gegangen, habe gesagt ich brauch ein Laptop und habe ihn gekauft. Keine Ahnung, ehrlich, für mich muss das Zeug nur funktionieren. Computer ist für mich in der tieferen Materie ein Buch mit sieben Siegeln

Zitat
Vielleicht schreibst Du einfach mal von beiden Geräten detailliert, was Du jetzt für IP, Subnetz und Gateway für Einträge hast, und zwar für beide Geräte.





so wie es aussieht, vergibt das Notebook nach dem Neustart eine neue IP für die CS2

Zitat
Hängt der Laptop an einem Router? Die Frage war auch noch offen.



nein, ich wollte nur die CS2 mit dem Notebook über Kabel verbinden. Der Laptop ist über WLAN mit dem Router verbunden.

Ich mache morgen weiter - ich habe heute irgendwie keine Nerven mehr...


Grüßle Oli


 
Hohentengen21
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.973
Registriert am: 29.02.2012


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#13 von LDG , 29.10.2013 18:01

Hallo,

auf dem Notebook ist lediglich der DHCP-Client auf dem "Ethernet-Adapter" "aktiviert". Da es aber keinen DHCP-Server gibt wird nach einem Timeout eine IP-Adresse selbst vergeben. Die liegt dann im Class-B-Subnetz 169.254.0.0/16 d.h. die IP beginnt mit "169.254." und Subnetzmaske ist "255.255.0.0" (-> Stichwort: APIPA).

Das gleiche passiert auf Seiten des PC und der CS2 (wenn der DHCP-Client aktiviert ist) bei jedem Start Also immer wieder neue Adressen

In diesem Fall sollte man zur manuellen Netzwerkkonfiguration auf der Verbindung zwischen PC und CS2 übergehen.
Zum Beispiel:
PC ("Ethernet-Adapter"):
IP: 192.168.42.1
Maske: 255.255.255.0

CS2:
IP: 192.168.42.42
Maske: 255.255.255.0

danach (ggf. Neustart!) sollte man vom PC aus mit:
ping 192.168.42.42
die CS2 anpingen können und auch mit einem Browser auf
http://192.168.42.42
die Oberfläche der CS2 sehen können.

Zur Kommunikation der CS2 mit einer Steuerungssoftware sollte unter CAN-Gateway der Modus auf "broadcast" und die Zieladresse entweder auf
192.168.42.1 (IP-Adresse des PCs)
oder
192.168.42.255 (Subnetzbroadcast)
stehen. (Neustart der CS2 erforderlich).

Gruß,
Lothar


Termine des Mist67 (Speyer)
Stummitreff WN: jeden 1. Freitag im Monat in Winnenden
Stummitreff BB: jeden 3. Freitag im Monat in Sindelfingen
...meine Rocrail Hilfsmittel Online


 
LDG
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.302
Registriert am: 07.11.2007
Ort: bei Karlsruhe
Gleise Märklin Modell, M, K, α und C ; RocoLine m. Bettung
Spurweite H0
Steuerung Digital und Analog
Stromart Digital, Analog


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#14 von rmayergfx , 29.10.2013 18:45

Hallo,

das wird so nix...

Der Rechner bekommt über die WLAN Karte vom Router alle Vorgaben,
damit Du mit dem Notebook ins Internet kommst. Das macht die Sache
noch komplizierter, da Du ja mit WLAN im Netz des Routers bist:

192.168.0.193
255.255.0.0
192.168.0.1 < Das ist im übrigen auch die IP-Adresse deines Routers.

Nimm ein Kabel und stecke die CS2 an den Router und alles wird gut.
Als Laie möchte Ich dir hier nicht zu Nahe treten, aber es ist nicht so
einfach einen Rechner mit 2 unabhängigen Adressbereichen so zu konfigurieren
das danach noch alles funktioniert.

Also entweder das WLAN (am Notebook) abschalten und dann die Adressen
sowohl am PC als auch in der CS2 manuell setzen, oder die CS2 an den Router,
was eigentlich die einzig sinnvollere Variante ist, damit hast Du am wenigsten
Probleme und kannst auch alle Updates direkt von Märklin installieren !

mfg

Ralf

Ansonsten schicke mir eine E-Mail...die Adresse hast Du ja bereits


Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt!
Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863
Kein Support per PN !


 
rmayergfx
ICE-Sprinter
Beiträge: 5.391
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
Stromart AC, Digital, Analog


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#15 von Hohentengen21 , 29.10.2013 19:26

Hallo noch mal

@ Ralf

Zitat
Nimm ein Kabel und stecke die CS2 an den Router und alles wird gut.
Als Laie möchte Ich dir hier nicht zu Nahe treten, aber es ist nicht so
einfach einen Rechner mit 2 unabhängigen Adressbereichen so zu konfigurieren
das danach noch alles funktioniert.



der jetzige Router steht ein Stockwerk höher beim Tower: Du kannst mir nicht zu Nahe treten, ich gebe das ohne Ausreden zu. Auf Computerebene bin ich eine ziemliche Niete

Zitat
Also entweder das WLAN (am Notebook) abschalten und dann die Adressen
sowohl am PC als auch in der CS2 manuell setzen, oder die CS2 an den Router,
was eigentlich die einzig sinnvollere Variante ist, damit hast Du am wenigsten
Probleme und kannst auch alle Updates direkt von Märklin installieren !



ich sollte also am besten einen zweiten Router besorgen, oder?- ah, hab grad deine E-Mail gesehen... Ich rufe Dich morgen mal an...


Grüßle Oli


 
Hohentengen21
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.973
Registriert am: 29.02.2012


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#16 von Nichteisenbahner ( gelöscht ) , 29.10.2013 20:51

Kann man das Ganze nicht auch per USB machen, das würde doch das ganze Netzwerkkudelmuddel vermeiden?
fragt
Martin


Nichteisenbahner

RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#17 von digi_thomas2003 , 29.10.2013 20:53

Hallo Oli,

zur Konfiguration der CS2 und TrainController noch folgende Info aus der Programmhilfe von TC:

1
2
3
4
5
6
7
8
 
Damit die Central Station 2 ordnungsgem&#228;&#223; mit TrainController&#8482; kommunizieren kann, m&#252;ssen in der Zentrale einige Konfigurationsoptionen gesetzt werden. Die Konfiguration der Central Station 2 wird durch Anklicken von Setup und danach des Schraubenschl&#252;ssel-Symbols auf dem Bildschirm der Central Station 2 ge&#246;ffnet. Die folgenden Texte wurden teilweise der Online-Hilfe der Central Station2 entnommen:
 
Unter dem Men&#252;punkt IP k&#246;nnen Sie die notwendigen Einstellungen f&#252;r einen Betrieb der Central Station 2 im Netzwerk vornehmen. Wenn Sie die Central Station 2 an ein Netzwerk anschlie&#223;en, in dem ein DHCP-Server arbeitet, wird sich die Central Station 2 beim Start eine Netzwerk-Adresse zuteilen lassen. Diese wird dann im Feld IP-Adresse angezeigt. Wenn Sie die Central Station 2 an ein Netzwerk anschlie&#223;en, in dem kein DHCP-Server arbeitet, vergibt sich die Central Station 2 selbst eine Netzwerk-Adresse. Diese wird dann im Feld IP-Adresse angezeigt. Dieselbe Adresse geben Sie auch im Dialog Digitalsystem in TrainController&#8482; ein.
 
Bevor die Adresse in TrainController&#8482; verwendet wird, kann sie mit Hilfe des Web-Browsers auf Ihrem Computer getestet werden. Wenn die IP-Adresse der Central Station 2 z.B. 192.168.1.200 lautet, so geben Sie http://192.168.1.200 in die Adresszeile des Web-Browsers auf dem Computer ein, auf dem TrainController&#8482; genutzt wird. Im Web-Browser sollten nun Konfigurationsbildschirme der Central Station 2 sichtbar werden. Passiert dies nicht, so gibt es immer noch einen Fehler in Ihrer Netzwerkkonfiguration oder in den oben beschriebenen Einstellungen in der Central Station 2. Solange dieser Test nicht ordnungsgem&#228;ss funktioniert, macht es keinen Sinn, die Verbindung mit TrainController&#8482; zu probieren.
 
Zus&#228;tzlich zu den oben beschriebenen Einstellungen setzt man unter dem Men&#252;punkt CAN der Central Station 2 die Einstellung CAN-Gateway starten auf broadcast. Die Ziel-Adresse entspricht in den ersten 3 Zahlen der IP-Adresse, die die Central Station 2 erhalten hat, muss am Ende aber 255 haben. Wenn also die IP-Adresse der Central Station 2 z.B. 192.168.1.200 lautet, so muss die Zieladresse auf 192.168.1.255 gesetzt werden.
 
 



Im TC-Forum findest Du zudem auch viele Hinweise zum Anschluß einer CS2, z.B. hier: http://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=21103

Viel Erfolg!!

Freundliche Grüße
Thomas


Thomas
------------------
Anlage H0: U-Form, im kreativen Bau
Fahren: Tams MC
Schalten: IB
Melden: HSI 88
Steuern: TrainController 9.0 Gold
Denken: Brain 4.1


 
digi_thomas2003
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 305
Registriert am: 03.05.2005
Gleise sind vorhanden
Spurweite H0
Steuerung TrainController
Stromart AC, Digital


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#18 von LDG , 30.10.2013 11:24

Hallo Ralf,

Zitat von rmayergfx
Hallo,

das wird so nix...

Das wird so schon was
Das Subnetz 192.168.42.0/24 ist ein Class-C-Subnetz und hat eine spezifischere Route als das Class-B-Netz 192.168.0.0/16 des Routers (24 vs. 16 Bit Netzanteil). Deshalb wird dann die Kommunikation des PCs mit der CS2 über die Netzwerkkarte gehen und nicht übers WLAN.

Im Hauptberuf manage ich ein Netz mit ca. 3000 aktiven Switchports in mehr als 50 produktiven VLANs (Subnetze) und für 35 dieser VLANs betreiben wir auch die Firewalls. Dazu dann auch noch eine WLAN-Infrastruktur...
Da haben wir zum Teil noch viel "krummere" Netzwerkmasken und Konstellationen am Laufen

Gruß,
Lothar


Termine des Mist67 (Speyer)
Stummitreff WN: jeden 1. Freitag im Monat in Winnenden
Stummitreff BB: jeden 3. Freitag im Monat in Sindelfingen
...meine Rocrail Hilfsmittel Online


 
LDG
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.302
Registriert am: 07.11.2007
Ort: bei Karlsruhe
Gleise Märklin Modell, M, K, α und C ; RocoLine m. Bettung
Spurweite H0
Steuerung Digital und Analog
Stromart Digital, Analog


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#19 von Hohentengen21 , 30.10.2013 11:46

Hallo noch mal,

also wie ich bisher gehört habe (teilweise auch PN), ist es wohl am besten, das ganze direkt in einen Router einzustöpseln. Da mein Router allerdings ein Stockwerk höher steht (und dort auch stehen bleiben muss), ist das nicht so einfach für mich. Nun hat mir mein Elektriker die Variante D-Lan (über das Stromnetz) mit einem Switchport empfohlen...

Wäre das möglich?


Grüßle Oli


 
Hohentengen21
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.973
Registriert am: 29.02.2012


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#20 von Chneemann , 30.10.2013 14:38

Hallo Oli,

hast Du die Anleitung von Lothar schon mal ausprobiert?
Denn genau so hätte ich es Dir auch empfohlen.

Meine CS2 ist mit meinem PC auch direkt verbunden. Zwar über einen Switch, aber mein Router hängt da nicht mit dran.
Ich hatte mal überall (richtig teures) Power-LAN verbaut, bin da mit aber überhaupt nicht glücklich geworden.

Den Router bräuchtest Du ja auch nur für die IP Vergabe über DHCP.
Grundsätzlich sollte es auch über die 169er APIPA Adressen gehen, da die sich allerdings bei jedem Start ändern ist es unpraktisch.
Ich würde also einfach den Router aus dem Spiel lassen und die IP Adressen von Hand vergeben.

Die Anleitung dazu spare ich mir, die findest Du ja schon ein paar Posts weiter oben
Wenn Du noch Fragen hast, dann melde Dich - ist mein täglich Brot


Zitat von LDG
Hallo,
(...)
In diesem Fall sollte man zur manuellen Netzwerkkonfiguration auf der Verbindung zwischen PC und CS2 übergehen.
Zum Beispiel:
PC ("Ethernet-Adapter"):
IP: 192.168.42.1
Maske: 255.255.255.0

CS2:
IP: 192.168.42.42
Maske: 255.255.255.0

danach (ggf. Neustart!) sollte man vom PC aus mit:
ping 192.168.42.42
die CS2 anpingen können und auch mit einem Browser auf
http://192.168.42.42
die Oberfläche der CS2 sehen können.

Zur Kommunikation der CS2 mit einer Steuerungssoftware sollte unter CAN-Gateway der Modus auf "broadcast" und die Zieladresse entweder auf
192.168.42.1 (IP-Adresse des PCs)
oder
192.168.42.255 (Subnetzbroadcast)
stehen. (Neustart der CS2 erforderlich).

Gruß,
Lothar


Gruß Florian

Meine Anlagen:
Im Westerwald (Ab 2017)
Chneemanns Anlage (2012-2016)


 
Chneemann
InterCityExpress (ICE)
Beiträge: 2.397
Registriert am: 14.09.2011
Gleise K-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS2 + Rocrail
Stromart AC, Digital


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#21 von Hohentengen21 , 30.10.2013 15:56

Hallo noch mal,

@ Lothar und Florian,
ich werde das morgen noch mal ausprobieren. Wäre mir auch lieber, ich könnte mir den Router sparen. Ich melde mich, sobald ich neues berichten kann
Danke noch mal an alle !


Grüßle Oli


 
Hohentengen21
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.973
Registriert am: 29.02.2012


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#22 von Hohentengen21 , 31.10.2013 10:35

Guten Morgen zusammen,

ich bin nun nach der Anleitung von Lothar vorgegangen:

PC hat folgende Adresse

IP: 192.168.0.193
Maske 255.255.255.0

in der CS2 habe ich manuelle IP Vergabe eingestellt und habe der CS2 die IP

192.168.0.195 gegeben, die SubMaske
255.255.255.0
bei CAN habe ich auf broadcast gestellt und als Ziel IP die 192.168.0.193 eingegeben.

Danach habe ich sowohl PC als auch CS 2 neu gestartet.

Leider, leider alles ohne Erfolg, die CS2 lässt sich nicht anpingen (Zielhost antwortet nicht), also meldet sie sich auch im TC nicht

Beim Crossoverkabel (es muss ein Crossoverkabel sein, oder ich habe einen gewaltigen Knick in der Optik) leuchtet sowohl am PC als auch an der CS2 die grüne Lampe, die gelbe blinkt (die blinkt doch meine ich bei Datenübertragung, oder?)

Sollte ich ansonsten mal ein neues Kabel besorgen? (das hier hatte ich noch irgendwo im Büro im Fundus... )


Grüßle Oli


 
Hohentengen21
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.973
Registriert am: 29.02.2012


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#23 von Murrrphy , 31.10.2013 10:44

Zitat von Hohentengen21

Leider, leider alles ohne Erfolg, die CS2 lässt sich nicht anpingen (Zielhost antwortet nicht), also meldet sie sich auch im TC nicht


Du hast auch das WLAN deaktiviert?


Viele Grüße
Achim



 
Murrrphy
Administrator
Beiträge: 8.878
Registriert am: 02.01.2006
Homepage: Link
Gleise C-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS 3 / MS 2
Stromart AC, DC, Digital


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#24 von Hohentengen21 , 31.10.2013 12:23

Zitat
Du hast auch das WLAN deaktiviert?



ops: nein


Grüßle Oli


 
Hohentengen21
CityNightLine (CNL)
Beiträge: 1.973
Registriert am: 29.02.2012


RE: Märklin CS2 60215 mit PC verbinden für Railroad Train Contr.

#25 von Hohentengen21 , 31.10.2013 13:38

so, noch mal:

WLAN deaktiviert
Ethernet-Adapter PC: 169.254.150.224
Subnetz 255.255.0.0

In CS2 auf manuelle IP Vergabe gegangen
der CS2 169.254.150.228 zugewiesen
IP Netzmaske 255.255.0.0

CAN
Gateway starten broadcast
Ziel Adresse 169.254.150.224

CS2 neu gestartet

CS2 lässt sich nicht anpingen (Zielhost antwortet nicht) So schwer kann es doch nicht sein. Und was Florian bemerkt hat, die 169 er IPs ändern sich dann doch bei jedem Neustart??

VERZWEIFLUNG !!


Grüßle Oli


 