RE: Lenz Verstärker, zentrale, Interface

#1 von muehlimartin ( gelöscht ) , 11.09.2013 22:37

Hallo stummis!

Eine frage!:

Möchte meine Anlage digital mit pc steuern und werde mich für lenz entscheiden!
Brauche ich eine zentrale und ein Interface oder reicht mir ein Verstärker mit Interface??
Vielen dank für die Antworten!

Lg


muehlimartin

RE: Lenz Verstärker, zentrale, Interface

#2 von Netrunner , 12.09.2013 11:52

Hallo!

Zuerst brauchst du mal eine Zentrale LVZ100.
Wenn du jetzt mit Hand steuern willst brauchst du einen Handregler z.B. LH90 oder LH100.
Willst du ausschließlich mit PC steuern brauchst du ein Interface wie das LI101F (RS232) oder das neue USB/Ethernet-Interface.

Einen Verstärker brauchst du erst, wenn die Größe deiner Anlage 2 getrennte Digitalstromkreise notwendig macht (wegen Leistungsverbrauch).

p.s. Auch bei PC Steuerung empfiehlt sich zumindest 1 Handregler, da du damit dann ohne den PC Loks programmieren oder z.B. Rückmeldemodule testen kannst. Ist der PC mal dran, kann es halt auch immer am Interface. der Software usw. liegen, wenn was nicht so läuft wie es soll!

MfG
Wolf


Im Club bekennender Marzibahner
Mein Anlagen-Tröt: Meine H0-Welt: Die etwas andere Baudoku


Netrunner  
Netrunner
InterRegio (IR)
Beiträge: 166
Registriert am: 31.07.2013
Spurweite H0
Stromart DC, Digital


RE: Lenz Verstärker, zentrale, Interface

#3 von muehlimartin ( gelöscht ) , 12.09.2013 15:29

Kann ich als handregler auch eine lokmaus verwenden??
Danke für deine Antwort!

Lg


muehlimartin

RE: Lenz Verstärker, zentrale, Interface

#4 von Netrunner , 12.09.2013 15:37

Grundsätzlich ja, solang die Maus alleine ist.
Bei mehreren Handreglern musst du die Adresse der Maus festlegen.

Wenns eine Lokmaus 1 ist (die mit dem gelben Knopf), hast du halt kein Display und kannst wieder keine Infos von Dekodern od. sonstigen Bausteinen abrufen.
Bei Lokmaus 2 weiß ich nicht ob das geht.
Bei Multimaus sollte es soweit ich weiß funktionieren


Im Club bekennender Marzibahner
Mein Anlagen-Tröt: Meine H0-Welt: Die etwas andere Baudoku


Netrunner  
Netrunner
InterRegio (IR)
Beiträge: 166
Registriert am: 31.07.2013
Spurweite H0
Stromart DC, Digital


RE: Lenz Verstärker, zentrale, Interface

#5 von muehlimartin ( gelöscht ) , 12.09.2013 15:40

Ok...habe einige lokmaus 2!
Muss ich probieren!
Mit welcher Software fährst du?

Lg


muehlimartin

   