Mahlzeit,
ich kämpfe schon den halben Nachmittag mit einem merkwürdigen Phänomen. Und finde die Ursache nicht. Hoffe, jemand von euch hat eine Idee ...
Es geht um die Beleuchtung meines Güterschuppens. Die ist, grob gesagt, zweigeteilt: Die Innenbeleuchtung soll auch bei Tagbetrieb brennen, die Außenbeleuchtung nur bei Nachtbetrieb.
Realisiert habe ich das folgendermaßen:
- Alle Lichter des Schuppens (etliche LEDs und eine Glühbirne) haben einen gemeinsamen Masseanschluss.
- Entsprechend haben die Innenlichter eine gemeinsame Zuleitung, ebenso die Außenlichter.
- Meine Trafos sind unterteilt in Betriebstrafos und Lichttrafos. Beide Gruppen werden über je einen gemeinsamen Netzschalter ein- und ausgeschaltet. "Tagsüber" sind also nur die Betriebstrafos eingeschaltet.
- Alle Trafos sind an die gemeinsame Masse angeschlossen, die Prüfung auf Phasengleichheit erfolgte direkt bei Anschluss.
- Die Innenlichter des Schuppens sind an die L-Buchse eines Betriebstrafos angeschlossen. An diese Buchse sind außerdem die Doppelspulen analog betriebener Weichen angeschlossen.
- Die Außenlichter des Schuppens sind an die L-Buchse eines Lichttrafos angeschlossen.
Das funktioniert gut: Schalte ich meine Betriebstrafos ein, brennt das Innenlicht im Schuppen. Schalte ich die Lichttrafos dazu, brennen alle Lichter im und am Schuppen.
Das funktioniert nicht gut: Schalte ich nur die Lichttrafos ein, brennen trotzdem alle Lichter (auch innen im Schuppen).
Dieses merkwürdige Verhalten hat mich natürlich stutzig gemacht. Habe hin und her probiert. Es gibt keine Verbindung zwischen den Lichtgruppen im Schuppen - mit dem Trafo an meinem Arbeitsplatz kann ich eindeutig das Licht "nur innen" oder "nur außen" schalten.
Was ich noch festgestellt habe: Klemme ich auf der Anlage den Masseanschluss des Schuppens ab und schalte die Betriebstrafos ein, brennt das Innenlicht. Schalte ich die Betriebstrafos aus und die Lichttrafos ein, brennt ebenfalls das Innenlicht. Schalte ich aber beide Trafogruppen ein, geht das Licht im Schuppen aus ... Offenbar arbeiten die Trafos "gegeneinander"?
Prinzipiell könnte mir diese Geschichte egal sein - ich kann die Lichter so schalten, wie ich will. Allerdings möchte ich keinen eventuell schädlichen "Elektrowurm" auf der Anlage haben. Daher meine Fragen:
- Woher kommt dieses Phänomen? (Ich habe nach dem gleichen Prinzip eine Häuserzeile mit noch mehr LEDs und Birnen angeschlossen, und da brennt entweder "nur Tag" oder "nur Nacht")
- Kann ich den Güterschuppen so lassen, oder kann da was passieren?
- Wenn etwas passieren kann - was könnte ich ändern?
Danke und Gruß