#6 von
Knotenblech
, 12.11.2023 10:18
Zitat von volkerS im Beitrag #4
Hallo Alex,
bei digital werden Schaltbefehle seriell, also nacheinander übertragen. Deshalb schalten Weichen immer nacheinander. Allerdings hast du bei Servos die Situation dass du die Stellgeschwindigkeit oft im Decoder einstellen kannst, dann laufen auch mehrere Servos "scheinbar" gleichzeitig. Selbst bei einem Strom von 500mA pro Servo würden deine ESU-Netzteile in der ungünstigsten Konfiguration für >10 gleichzeitig laufende Servos reichen. Sie 25mA Stromaufnahme an Track erscheinen mir extrem hoch, hätte eher mit 5mA gerechnet.
Volker
Servus Volker,
ja, es sind tatsächlich 20 -25 mA, je nach Gleisspannung, die Lokdecoder von Esu liegen ähnlich, egal ob LP oder LS. Man kann jetzt auch noch eine Messtoleranz von ± 5mA zugestehen, liegt dann aber immer noch deutlich über 5 mA, da war ich auch überrascht.
(2-4 Kanal DSO zum genauen Messen habe ich leider nicht, da träume ich noch davon, muß mich mit einem True-RMS-Dimm begnügen)
Zitat von ÖBB 2068 im Beitrag #3
Hallo Robert,
Als Ringleitung würde ich 2,5² verlegen und zum Anschluss am Decoder 0,75².
Mfg aus Tirol
Das passt so!
Liebe Grüße von Robert
Sinus-und MFX-Verweigerer, K-Gleis, R>500mm; optimierte, schlanke Mä-K-Weichen, Fahrzeuge verschiedener Hersteller, viele auf Glockenanker umgebaut.
Decoder: Esu, Zimo und Qdecoder
Die Gesetze der Mechanik, Elektrik und Physik gelten auch bei der Modellbahn