RE: CS2 (60214) - Booster (60174) - Es will Nix fahren...

#1 von hobbiefahrer , 12.08.2012 22:15

Hallo,

bevor ich meine MoBa baue, teste ich alles ausgiebig. Nun habe ich folgendes in Angriff genommen: CS2 (60214) und Booster 60174.
Da ich ein vorsichtiger Mensch bin, habe ich mir 2 eigenständige Kreise aufgebaut (der eigentliche Grund ist, dass ich keine Isolierhütchen habe ). Ein Kreis wurde nur über die CS2 mit Strom versorgt, der andere Kreis über den Booster.
Der Knackpunkt ist nun, dass meine Testloks nur in einer bestimmten Variante fahren und dann auch nur im Testkreis von der CS2. Im Booster-Kreis laufen sie gar nicht.
Zur Verdeutlichung zwei einfache Grafiken:





Der Booster leuchtet einwandfrei mit satter roter LED auf. Hier scheint soweit alles in Ordnung zu sein.
Die Verbindung zwischen CS2 und Booster ist wohl auch in Ordnung, da ich im Setup-Menü alle Informationen des Boosters einsehen kann (Version, Stromauslastung etc.).
Ehrlich gesagt, bin ich mit meinem Latein jetzt am Ende, woran es liegen könnte.
Habt Ihr Ideen, was ich noch "untersuchen" sollte? Oder mache ich irgendetwas an den Verbindungen Falsch?

Achso ja, die eine Lok ist eine mit mfx umgerüstete Märklin 3087 (Decoder aus dem Set 60922), die zweite Lok ist eine mit einem Fx-Decoder umgebaute Märklin 3000. Beide Loks laufen nur im Kreis der CS2.

Viele verwirrte und rätselnde Grüße,
Markus


 
hobbiefahrer
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.140
Registriert am: 01.01.2010
Ort: Hessen
Gleise Märklin C-Gleis
Spurweite H0
Stromart AC, Digital


RE: CS2 (60214) - Booster (60174) - Es will Nix fahren...

#2 von DipsyTeletubby , 12.08.2012 22:40

Wird die Schiene von Boosterkreis 2 mit Spannung versorgt?
Wird ein Kurzschluß an der CS2 angezeigt, bzw. entsteht ein Funken am Gleis,
wenn Du mit einem Schraubendreher Mittelleiter und Außenschiene kurzschließt?

Hast Du braun "0" wirklich an den Außenschienen und "B" am Mittelleiter angeschlossen?


CS2 60215 mit 4.2.13 (14) - GFP 3.81


 
DipsyTeletubby
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.146
Registriert am: 09.07.2007
Gleise M-Gleis
Spurweite H0
Steuerung CS2
Stromart Digital


RE: CS2 (60214) - Booster (60174) - Es will Nix fahren...

#3 von hobbiefahrer , 13.08.2012 08:04

Zitat von DipsyTeletubby
Wird die Schiene von Boosterkreis 2 mit Spannung versorgt?
Wird ein Kurzschluß an der CS2 angezeigt, bzw. entsteht ein Funken am Gleis,
wenn Du mit einem Schraubendreher Mittelleiter und Außenschiene kurzschließt?

Hast Du braun "0" wirklich an den Außenschienen und "B" am Mittelleiter angeschlossen?

Hallo,

eigentlich schon. Habe auch nochmals alles mit den Leitungen überprüft. Aber das mit dem Schraubenzieher ist eine Idee, die ich heute Abend zu Hause einmal ausprobieren werde. Melde mich dann nochmals.

Viele Grüße,
Markus


 
hobbiefahrer
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.140
Registriert am: 01.01.2010
Ort: Hessen
Gleise Märklin C-Gleis
Spurweite H0
Stromart AC, Digital


RE: CS2 (60214) - Booster (60174) - Es will Nix fahren...

#4 von sirz-moba , 13.08.2012 09:08

Hallo Markus,

hast Du schon probiert, die Kreise einzeln zu betreiben

Kreis 1 nur mit CS2, ohne Kreis 2
Kreis 2 mit Booster, ohne Kreis 1


Gruß Ingo

aktuelle Anlage: Mühlhain an der Strecke Schwabstadt - Heimingen
CS3 (60226) SW2.4.1 GFP12.113 | CS2 (60215) SW4.3.0 GFP3.85 | MS2 (60653) SW3.148|
Booster (60175) GFP3.85 | HSI S88 USB | WDP2021 | Railspeed | Roco WLAN Maus | Mirz21 |


 
sirz-moba
InterCityExpress (ICE)
Beiträge: 2.475
Registriert am: 30.09.2007
Ort: WN
Gleise K-Gleis
Spurweite H0
Steuerung Märklin CS3; Märklin CS2; WinDigipet 2021; HSI S88 USB; Drehscheibe
Stromart Digital


RE: CS2 (60214) - Booster (60174) - Es will Nix fahren...

#5 von hobbiefahrer , 13.08.2012 10:01

Hallo Ingo,

Zitat von sirz-moba
Kreis 1 nur mit CS2, ohne Kreis 2

Hatte gestern Abend es noch ausprobiert, quasi die Ausgangssituation herzustellen. Sprich: nur CS2 und Kreis 1 ohne den Booster an der CS2 oder an den Kreis 1 zu verbinden. Kreis 2 war damit einfach ohne Alles (hätte ich auch abbauen können ). Kurzum: es klappte mit beiden Testloks.
Das einzige was mir hierbei aufgefallen war, dass sich die mfx-Lok wieder neu an der CS2 anmeldete (mfx-Symbol wurde angezeigt), obwohl diese Lok noch in der Lokliste sich befindet. Schon komisch.
Danach habe ich nochmals Booster mit der CS2 verbunden, den Boosterstrom an den Kreis 2 angeschlossen (siehe Bild 1). Loks nacheinander auf Kreis 1 gesetzt und ausprobiert. Keine Probleme. Dann die Loks auf Kreis 2 gesetzt: Nichts hat sich gerührt.

Zitat von sirz-moba
Kreis 2 mit Booster, ohne Kreis 1

Wenn ich Dich hier richtig verstehe, meinst Du damit Booster ist verbunden mit CS2, Gleise des Kreis 2 mit Boosterstrom versorgt, Kreis 1 einfach ohne alle Anschlüsse (Quasi "abbauen"/ignorieren) und auch keine Masse von der CS2 an den Kreis 2? Nein, hatte ich noch nicht ausprobiert. Muss ich heute Abend mal versuchen.

Meine Vermutung geht wie die von DipsyTeletubby in der Richtung, dass es mit den Kabeln vom Booster ans Gleis was zu tun hat. Entweder sind die nicht richtig mit dem Anschlussadapter/-stecker am Booster, oder halt nicht richtig am Gleis (siehe oben der Hinweis mit dem Schraubenzieher) angesteckt/verbunden. Diese Stecker sind halt auch nicht "das Gelbe vom Ei"...

Mal noch eine Frage: das rote LED-Licht am Booster: sollte das immer (= andauernd) mit "voller Leuchtkraft" zu sehen sein? So wie ich die Booster-Anleitung verstanden habe, ja, denn sobald es blinken würde oder die Leuchtkraft sinkt, stimmt ja was nicht.
Apropos blinken: hier und da blinkt diese LED kurz stärker auf (so ungefähr alle 5 Sekunden). Sind das "Abfrageimpulse" (ähnlich einem "ping-Befehl")?

Viele Grüße,
Markus


 
hobbiefahrer
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.140
Registriert am: 01.01.2010
Ort: Hessen
Gleise Märklin C-Gleis
Spurweite H0
Stromart AC, Digital


RE: CS2 (60214) - Booster (60174) - Es will Nix fahren...

#6 von sirz-moba , 13.08.2012 12:34

Zitat von hobbiefahrer

Zitat von sirz-moba
Kreis 2 mit Booster, ohne Kreis 1

Wenn ich Dich hier richtig verstehe, meinst Du damit Booster ist verbunden mit CS2, Gleise des Kreis 2 mit Boosterstrom versorgt, Kreis 1 einfach ohne alle Anschlüsse (Quasi "abbauen"/ignorieren) und auch keine Masse von der CS2 an den Kreis 2?


Genau richtig verstanden, du kannst ja den Versuchsaufbau zuerst ohne die Masse von Kreis 1 machen, danch mit. Wenn ich es richtig weiß war bei der Art. 60214 die Umstellung auf die gal. Massetrennung.
Kann sein du hast noch die alte HW-Version dann mußt du die Masse trennen, wenn es die neue HW-Version ist dann nicht mehr. Das Zeichen für die Massetrennung ist auf der Unterseite aufgeklebt.
Schau mal unter dem Stichwort galvanische Massetrennung im Forum nach.


Gruß Ingo

aktuelle Anlage: Mühlhain an der Strecke Schwabstadt - Heimingen
CS3 (60226) SW2.4.1 GFP12.113 | CS2 (60215) SW4.3.0 GFP3.85 | MS2 (60653) SW3.148|
Booster (60175) GFP3.85 | HSI S88 USB | WDP2021 | Railspeed | Roco WLAN Maus | Mirz21 |


 
sirz-moba
InterCityExpress (ICE)
Beiträge: 2.475
Registriert am: 30.09.2007
Ort: WN
Gleise K-Gleis
Spurweite H0
Steuerung Märklin CS3; Märklin CS2; WinDigipet 2021; HSI S88 USB; Drehscheibe
Stromart Digital


RE: CS2 (60214) - Booster (60174) - Es will Nix fahren...

#7 von HJürgen , 13.08.2012 15:32

Zitat von sirz-moba

Zitat von hobbiefahrer

Zitat von sirz-moba
Kreis 2 mit Booster, ohne Kreis 1

Wenn ich Dich hier richtig verstehe, meinst Du damit Booster ist verbunden mit CS2, Gleise des Kreis 2 mit Boosterstrom versorgt, Kreis 1 einfach ohne alle Anschlüsse (Quasi "abbauen"/ignorieren) und auch keine Masse von der CS2 an den Kreis 2?


Genau richtig verstanden, du kannst ja den Versuchsaufbau zuerst ohne die Masse von Kreis 1 machen, danch mit. Wenn ich es richtig weiß war bei der Art. 60214 die Umstellung auf die gal. Massetrennung.
Kann sein du hast noch die alte HW-Version dann mußt du die Masse trennen, wenn es die neue HW-Version ist dann nicht mehr. Das Zeichen für die Massetrennung ist auf der Unterseite aufgeklebt.
Schau mal unter dem Stichwort galvanische Massetrennung im Forum nach.




Hallo Ingo,

der Booster 60174 hat eine galvanische Trennung und kann somit mit jeder Zentrale galvanisch (Braun) verbunden werden. Nur bei 60214 mit 60173 ist Vorsicht angesagt, sprich 60214 mit neuer Hardware an 60173. Aber Märklin tauscht ja den 60173 immer noch kostenlos gegen den 60174 aus.

Gruß
Jürgen


Nicht das Beginnen, einzig und allein das Durchhalten wird belohnt

Märklin H0, K-Gleise, CS2/CS3
Letzter Zugang: Mä 181.2


HJürgen  
HJürgen
InterCity (IC)
Beiträge: 667
Registriert am: 10.09.2010
Ort: Main-Taunus Kreis
Spurweite H0
Steuerung CS3
Stromart AC


RE: CS2 (60214) - Booster (60174) - Es will Nix fahren...

#8 von hobbiefahrer , 13.08.2012 18:45

Hallo,

Zitat von DipsyTeletubby
Wird ein Kurzschluß an der CS2 angezeigt, bzw. entsteht ein Funken am Gleis,
wenn Du mit einem Schraubendreher Mittelleiter und Außenschiene kurzschließt?

Das war ein guter Tipp! Habe es soeben ausprobiert: im Kreis 1 = Funken am Gleis; im Kreis 2 = Nichts => werde jetzt die Kabel überprüfen (und nochmals mich später melden, ob es geklappt hat).
Danke für den Tipp!

Viele Grüße,
Markus


 
hobbiefahrer
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.140
Registriert am: 01.01.2010
Ort: Hessen
Gleise Märklin C-Gleis
Spurweite H0
Stromart AC, Digital


RE: CS2 (60214) - Booster (60174) - Es will Nix fahren...

#9 von hobbiefahrer , 13.08.2012 19:29

Hallo zusammen,

Problem gelöst Nochmals an Euch Danke für die Hinweise/Tipps.
Des Übels Kern war der Anschlussstecker am Booster. Der hatte einen "Bruch" in der Mitte (man konnte ihn einfach jetzt auseinander nehmen). Nach Austausch dessen hat es funktioniert.

Noch eine Frage: weiß jemand die Ersatzteilnummer für diese Anschlussstecker?

Viele Grüße,
Markus


 
hobbiefahrer
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.140
Registriert am: 01.01.2010
Ort: Hessen
Gleise Märklin C-Gleis
Spurweite H0
Stromart AC, Digital


RE: CS2 (60214) - Booster (60174) - Es will Nix fahren...

#10 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 13.08.2012 20:26

Hallo Markus,
sollte eigentlich hier stehen.


wolfgang58

RE: CS2 (60214) - Booster (60174) - Es will Nix fahren...

#11 von hobbiefahrer , 13.08.2012 20:57

Zitat von wolfgang58
Hallo Markus,
sollte eigentlich hier stehen.

Hallo Wolfgang,

Danke Wie so oft, vor lauter Bäumen... ops:

Viele Grüße,
Markus


 
hobbiefahrer
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.140
Registriert am: 01.01.2010
Ort: Hessen
Gleise Märklin C-Gleis
Spurweite H0
Stromart AC, Digital


   


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen