Hallo!

Seit ich das Update aufgespielt habe klappt die Verbindung zwischen PC und Windigipet nicht mehr. Ich habe schon sämtliche Einstellungen aus dem Forum ausprobiert.
Meine Einstellungen:
SW WDPUP 2009 4b
IP-Adresse 192.168.1.1 PC
CS2 Subnetzmaske 255.255.255.0
CS2 DNS-Server 93.188.162.82
CS2 CAN-Gateway broadcast
CS2 Zieladresse 192.168.1.1
Windigipet 192.168.1.53 und CS IP-Adresse
PC XP
CS2 HW3.4 und Softwareversion 1.5.2(1) GFP 1.36

Es läuft bei mir nicht über den Router sondern über eine zweite Netzwerkkarte.
Kein App zur Zeit im Einsatz.
Vielleicht kann mir jemand von euch einen Tipp geben!!
Und weiß jemand wie man die Screen-Shots auf der CS2 macht?

Grüße Heinz


luki

RE: Märklin CS2 Update 1.5.2 Keine Verbindung zu Windigipet

#2 von Ralf ( gelöscht ) , 12.02.2011 11:36

Hallo
Mit der Suchfunktion dürftest du fündig werden,wurde schon besprochen.


Ralf

RE: Märklin CS2 Update 1.5.2 Keine Verbindung zu Windigipet

#3 von Rainer Lüssi , 12.02.2011 18:48

Hallo Heinz

Zitat von luki
(...)
IP-Adresse 192.168.1.1 PC
CS2 Subnetzmaske 255.255.255.0
CS2 DNS-Server 93.188.162.82
CS2 CAN-Gateway broadcast
CS2 Zieladresse 192.168.1.1
Windigipet 192.168.1.53 und CS IP-Adresse
(...)


Was meinst Du mit "IP-Adresse 192.168.1.1 PC"?
Hat nun die CS2 die IP Adresse 192.168.1.1, oder der PC? Wenn PC, welche Adresse hat die CS2?

Ein Screenshot macht man, indem man auf einem PC im selben Netzwerk (Subnet) den Browser öffnet und die IP Adresse der CS2 in der Adresszeile eingibt. Es erscheint dann ein entsprechendes Menü.

Gruss
Rainer


Neue H0 Anlage im Aufbau mit K- und C-Gleis sowie Weichenumbauten von Zweileiter auf Mittelleiter.
CS2 4.2.13(14) MM, mfx und DCC mit eigenen Boostern. MS2, CU 6021 mit Connect6021. PC mit iTrain.
CS3 Testbetrieb.
Spur Z voll digital mit ESU ECoS (SLX und DCC).


 
Rainer Lüssi
InterCity (IC)
Beiträge: 872
Registriert am: 01.05.2005
Homepage: Link
Ort: Bäretswil, Schweiz
Gleise C- und K-Gleise
Spurweite H0, H0m, Z
Steuerung CS2, CS3
Stromart AC, DC, Digital


RE: Märklin CS2 Update 1.5.2 Keine Verbindung zu Windigipet

#4 von supermoee , 12.02.2011 21:22

hallo,

Schau auch im WDP Forum nach. Da wurde es auch zu genüge diskutiert.

Gruss

Stephan


Der Trend geht deutlich zur Zweitanlage hin.


supermoee  
supermoee
Tankwart
Beiträge: 13.691
Registriert am: 02.06.2006
Gleise Maerklin K Gleise / Kato N / Fleischmann N / Peco N
Spurweite H0, N
Steuerung Maerklin CS3 2.4.0 / Fichtelbahn BiDiB
Stromart Digital


RE: Märklin CS2 Update 1.5.2 Keine Verbindung zu Windigipet

#5 von luki ( gelöscht ) , 13.02.2011 12:04

Hallo Rainer und Stephan

Bildschirmfoto geht jetzt!

CAN Ziel-Adresse 192.168.1.1
CAN Gateway broadcast
IP-Adresse 192.168.1.53 und Windigipet
CS Subnetzmaske 255.255.255.0

Gruß Heinz


luki

RE: Märklin CS2 Update 1.5.2 Keine Verbindung zu Windigipet

#6 von luki ( gelöscht ) , 15.02.2011 21:37

Vielen Dank an alle, die mir weitergeholfen haben, jetzt funktionierts! Es war ein Firewall-Fehler!