RE: m* weichenantrieb 7549

#1 von teaserich ( gelöscht ) , 07.04.2006 21:17

tach auch!
hab folgendes problem:
wenn ich den antrieb analog ansteuere, dann schaltet er einwandfrei,
hängt er am decoder (vissmann 5211) dann schaltet er nicht wirklich.
zuerst dachte ich es liegt am decoder, dem ist allerdings nicht so, habe verschiedene antriebe getestet, mache schalten am decoder, und manche eben nicht, obwohl sie direkt am trafo alle funktionieren.
was kann hier das problem sein?
danke schon mal

teasy



teaserich

RE: m* weichenantrieb 7549

#2 von Muenchner Kindl , 07.04.2006 21:59

Hallo,

kann es sein, dass der Dekoder zu schwach ist? Speist Du ihn aus dem Fahrstrom oder ueber einen extra Trafo?



Muenchner Kindl  
Muenchner Kindl
Gleiswarze
Beiträge: 10.164
Registriert am: 26.04.2005


RE: m* weichenantrieb 7549

#3 von CR1970 , 08.04.2006 10:03

Was heißt "schaltet nicht wirklich"?

Ist der Impuls zu kurz? Die Länge kann man einstellen.

Ist die Spannung zu niedrig, bei externer Stromversorgung? Anderen Trafo benutzen.



 
CR1970
ICE-Sprinter
Beiträge: 5.399
Registriert am: 05.12.2005
Gleise Märklin K
Spurweite H0
Steuerung CS2
Stromart AC, Digital


RE: m* weichenantrieb 7549

#4 von Christian Lütgens ( gelöscht ) , 08.04.2006 13:52

Hallo.

Zitat von CR1970
Ist die Spannung zu niedrig, bei externer Stromversorgung? Anderen Trafo benutzen.



Da fehlt noch was: "... Verkabelung überprüfen, ggf. größeren Querschnitt verwenden". Ein fetter Trafo bringt nichts, wenn die Modellbahn-Litze zum Heizdraht wird.


Bye,
Christian



Christian Lütgens

RE: m* weichenantrieb 7549

#5 von Muenchner Kindl , 08.04.2006 14:11

Zitat
Ein fetter Trafo bringt nichts, wenn die Modellbahn-Litze zum Heizdraht wird.



Im Original gibt es doch Weichenheizungen



Muenchner Kindl  
Muenchner Kindl
Gleiswarze
Beiträge: 10.164
Registriert am: 26.04.2005


RE: m* weichenantrieb 7549

#6 von Michael Sommer , 10.04.2006 09:41

Hallo,

ich hatte dasselbe Problem bei meinen Conrad + Viessmann Weichendekodern gehabt.
Diese Dekoder haben getrennte Einspeisung für die Digitalspannung und Magnetartikelansteuerung. Wenn für die Magnetartikelversorgung eine normale AC-Trafospannung verwendet wird, schalten die Weichenantriebe nicht immer betriebssicher. Wahrscheinlich liegt das an der internen Beschaltung der Dekoder.

Ich habe dann zwischen dem AC-Trafo und den Dekoder-Magnetartikelanschlüssen eine Gleichrichter/Kondensatorbaugruppe zwischengeschaltet (Viessmann Powermodul). Seit die Magnetartikel mit dieser DC-Spannung versorgt werden, funktioniert alles wie gewünscht. Natürlich kann man diese Baugruppe auch selbst aufbauen (ist wesentlich billiger).

Mit freundlichen Grüßen
Michael Sommer



Michael Sommer  
Michael Sommer
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 451
Registriert am: 17.05.2005
Gleise K-Gleis
Spurweite H0
Steuerung Tams-MC / DiCo /HSI88
Stromart Digital


   


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz