Liebe Stummis,
ich habe mich dazu entschieden, meine Fleischmann Profi Weichen mit einem digikeijs 4018 zu schalten.
Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
- 4018 Signal und Power Anschlüsse mit dem Z21 Gleisanschluss verbunden.
- Weiche an den 1. Ausgang angeschlossen (schwarz an "C")
- Weiche in Z21 App erstellt.
- Programmiertaste auf 4018 gedrückt, rote LED leuchtet
- Weichensymbol in Z21 App betätigt, rote LED erlischt und Weichenadresse wurde gespeichert.
- Eine Weiche schaltet damit wunderbar.
Doch dann kamen die Probleme.
- Ich habe den 4018 eingebaut und den Powereingang statt ans Hauptgleis, mit einem Trafo verbunden.
- Test mit einer Weiche (Adresse 1) funktioniert immer noch.
- Dann habe ich 2 weitere Weichen an die Ausgänge 2 und 3 angeschlossen.
- Weichen in Z21 App erstellt und die Adressen 2 und 3 zugewiesen.
- Weichen 2 und 3 schalten beim draufklicken jedoch nicht.
- Daraufhin habe ich versucht Weiche 1 zu schalten und plötzlich haben alle 3 Weichen wie verrückt dauernd hin und her geschaltet.
- Strom aus, neue Weichen wieder abgekabelt.
- Strom an, jedoch wird die 1. Weiche jetzt "krampfhaft" auf einer Position "gehalten".
- Daraufhin habe ich versucht, den 4018 wieder auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
- Leider geht sowohl bei POM Programmierung als auch bei CV Rücksetzung auf Werkseinstellungen die rote LED sofort wieder aus, sobald ich sie betätige.
Hat jemand von euch eine Idee,
1. wie ich den 4018 wieder lauffähig mache?
2. was ich falsch gemacht habe nach der obigen Beschreibung?
3. ob der 4018 unwiderruflich defekt ist?
Vielen Dank und viele Grüße,
Crusty