Hi,
mich hat mal interessiert wieviel Strom der von mir eingesetzte TAMS B4 Booster (mit Anzeige des an die Anlage gelieferten Strom) selbst verbraucht.
In den gängigen Berechnungen zur Dimensionierung der Stromversorgung für den durch den Booster zu versorgenden Teil der Anlage geht der Eigenverbrauch des Boosters nicht ein. Daher sollte man davon ausgehen dass der durch den Booster verbrauchte Anteil gegen Null geht ...
Ich habe nun ein TRMS-Multimeter (Fluke 177) zwischen den Uhlenbrock Trafo (#20075) und den TAMS B4 Booster eingeschleift und folgende Ströme gemessen die in den unterschiedlichen Betriebszuständen auf der Anlage auftreten. Der TAMS B4 ist über die CDE-Schnittstelle an eine Intellibox II angeschlossen und kann über diese Schnittstelle von der IB II die Anlage gezielt "unter Strom" setzen.
Der vom B4 an die Anlage gelieferte Strom kann am eingebauten Amperemeter des B4 abgelesen werden. Auf der Anlage bewegt sich zum Messzeitpunkt kein Zug/Lok/Weiche ...
Zustand Anlage Stromlos - CDE off:
Messung Fluke 177: 0,14 A Anzeige am TAMS B4 -- == 0,0 A --------> Eigenverbrauch B4 im "Leerlauf": 0,14 A
Zustand Anlage Stromlos - CDE on (die Stromzuführung vom Booster an die Anlage wurde unterbrochen) :
Messung Fluke 177: 0,20 A Anzeige am TAMS B4 -- == 0,0 A --------> Eigenverbrauch B4 mit aktiver CDE Schnittstelle : 0,20 A
Zustand Anlage Stromlos - CDE on (die Stromzuführung vom Booster geht an 50 cm C-Gleis) :
Messung Fluke 177: 0,20 A Anzeige am TAMS B4 -- == 0,0 A --------> Eigenverbrauch B4 mit aktiver CDE Schnittstelle : 0,20 A
Zustand Anlage unter Strom - CDE on:
Messung Fluke 177: 1,34 A Anzeige am TAMS B4 0,7 A --------> Eigenverbrauch B4 im "Anlagenbetrieb" : 0,64 A
Vom B4 wird eine C-Gleis basierende Parketbahn mit circa 25 digitalisierten Weichen, 15 Loks, div. Wagen mit LED Beleuchtung versorgt. Das Rollmaterial steht während der Messung. Im Anlagenbetrieb läuft der Lüfter des TAMS B4 permanent mit geringer Drehzahl.
Die Messungen zeigen, sofern mir kein Mess- oder Gedankenfehler unterlaufen ist, dass der TAMS B4 im laufenden Betrieb bei meiner Anlage circa 0,6 A des vom Trafo gelieferten Stroms für seinen Betrieb verbraucht. Die Spezifikation des Uhlenbrock Trafo (70 VA) gibt an, dass der Trafo max 4,6 A liefern kann, damit verbraucht der Booster B4 im laufenden Betrieb circa 14 % des "Budgets". Bei gängigen 52 VA Trafos wären das schon fast 20% des "Strom-Budgets".
Wie sieht das bei anderen Boostern dieses oder anderer Hersteller aus ? Habt Ihr hierzu Informationen ?