Frage zu m84 im Modus2

#1 von Kissenzerwühler , 16.09.2021 20:15

Hallo, habe einen m84 im Modus 2 (8 Schalter, 8 Adressen) im Einsatz. Wenn ich nun eine neue mfx-Lok anlerne, schaltet dieser m84 während des Anlern-Vorgangs permanent hin und her - das klackert also die ganze Zeit während des Anlernens der Lok. Ist das normal????

Ich habe den Decoder zum Testen auf den Wert 0 (Standardmodus) gesetzt, dann tritt der Effekt nicht auf. Schalte ich ihn wieder auf den Modus 2 habe ich wieder das klackern beim Einlernen einer Lok.

Bin gespannt, ob jemand was dazu weiß.

Viele Grüße
Jürgen


 
Kissenzerwühler
InterCity (IC)
Beiträge: 534
Registriert am: 06.01.2018
Spurweite H0
Steuerung CS3
Stromart Digital

zuletzt bearbeitet 16.09.2021 | Top

RE: Frage zu m84 im Modus2

#2 von vikr , 17.09.2021 09:34

Hallo Jürgen,

Zitat von Kissenzerwühler im Beitrag #1
habe einen m84 im Modus 2 (8 Schalter, 8 Adressen) im Einsatz. Wenn ich nun eine neue mfx-Lok anlerne, schaltet dieser m84 während des Anlern-Vorgangs permanent hin und her - das klackert also die ganze Zeit während des Anlernens der Lok. Ist das normal????

Ich habe den Decoder zum Testen auf den Wert 0 (Standardmodus) gesetzt, dann tritt der Effekt nicht auf. Schalte ich ihn wieder auf den Modus 2 habe ich wieder das klackern beim Einlernen einer Lok.
hast Du den DIP-Schalter des M84, Position 10, auf On oder Off?

MfG

vik


im Übrigen - Märklin am liebsten ohne Pukos, z.B. als Trix


vikr  
vikr
ICE-Sprinter
Beiträge: 6.377
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Spurweite H0, N
Stromart Digital, Analog

zuletzt bearbeitet 17.09.2021 | Top

RE: Frage zu m84 im Modus2

#3 von Kissenzerwühler , 17.09.2021 09:37

Hallo vik,

der DIP 10 steht auf on.

Gruß Jürgen


 
Kissenzerwühler
InterCity (IC)
Beiträge: 534
Registriert am: 06.01.2018
Spurweite H0
Steuerung CS3
Stromart Digital


RE: Frage zu m84 im Modus2

#4 von H0lok , 20.09.2021 13:15

Hallo Jürgen,
ich habe das mal mit einem m84 ausprobiert den ich hier herum liegen habe. Dort tritt kein Klackern auf. Mein Aufbau:
CS3->Haupt Gleis->m84
Der m84 ist per mfx an der CS3 angemeldet und auf Modus 2 gestellt. Danach habe ich ein paar der Ausgänge eingeschaltet. Lösche ich jetzt eine Lok meldet sie sich wieder neu an, der m84 klackert aber nicht. Firmwareversion des m84 ist 1.19.0.7 (andere sind mir bisher auch nicht unter gekommen).
Viele Grüße,
Moritz


H0lok  
H0lok
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 438
Registriert am: 11.07.2014


RE: Frage zu m84 im Modus2

#5 von Kissenzerwühler , 20.09.2021 18:18

Hallo Moritz,

danke für Deine Nachricht.

Es hat sich gestern herausgestellt, dass der m84 einen Defekt hatte. Einer der Ports lies sich gar nicht mehr schalten. Habe den m84 getauscht und das Problem tritt nicht mehr auf.

Viele Grüße
Jürgen


vikr hat sich bedankt!
 