Viessmann Wartesignal 4519 mit Traincontroller schalten

#1 von hobbywinzer , 18.02.2023 17:09

Liebe Stummis,

ich habe die Anlage fertig. Alles fährt, alles schaltet. Als letzte Abrundungen möchte ich vier von den o.g. Wartesignalen automatisch, aber ohne Zugbeeinflussung, schalten.
Aufgabe: Wenn der Bahnhofs-Ausfahrtblock (S88 Bus 2 Nr. 15, TC = Block 2015) frei ist, sollen die "W"-Zeichen (m84, Adresse 80) im Rangierbahnhof 2 weiße Ausfahrtlichter schalten.
Welche Bedingungen/Auslöser muss ich vorgeben.
Die Kontaktmelder und die Signale funktioneren, ich kann die Signale aber nur manuell schalten (CS3 + TC). Meine Vorgaben (wenn "Block frei"= 2 weiße Leuten an) ignoriert das System. Als Blocksignale kann ich die "W"-Signale ja nicht einrichten.
Verdrahtung ist auch korrekt, die Anstrahlleuchte wird über separaten Lichtstromkreis geschaltet.

Danke an Euch im Voraus.


Liebe Grüße

Hans-Werner


hobbywinzer  
hobbywinzer
S-Bahn (S)
Beiträge: 20
Registriert am: 12.12.2018
Gleise Märklin C-Gleis / CS 3 / Traincontroller Silver
Spurweite H0
Stromart AC, Digital


RE: Viessmann Wartesignal 4519 mit Traincontroller schalten

#2 von Instandsetzung , 19.02.2023 01:22

Hallo Hans Werner,

Zitat von hobbywinzer im Beitrag #1
Als Blocksignale kann ich die "W"-Signale ja nicht einrichten.

Und wieso nicht ?
Schon klar, daß man sie nicht als Blocksignale im Sinne des Wortes aufstellt,
Aber warum richtet Du sie in TC nicht als Signal eines Blocksymbols ein?
Rot = Halt = Licht aus
Grün = Fahrt = die 2 weißen Lichter an

Wir haben das so machen können, da auch alle Rangiergleise mit Belegtmeldern ausgerüstet sind.

Mfg Oliver


Instandsetzung  
Instandsetzung
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.365
Registriert am: 27.02.2009
Ort: Revier

zuletzt bearbeitet 19.02.2023 | Top

   