Hallo alle zusammen,
da ich mir im Moment nicht weiter weiss hoffe ich von euch hat einer eine Idee zu folgendem Problem.
Ich habe mir für eine Schranke, die zwei Gleise überbrückt und direkt hinter einem kleinen Bahnhof steht, eine Schrankensteuerung mittels 4 Lichtschranken und einer Steuerelektronik gebaut. Soweit funktioniert auch alles. Wenn ein Zug die Lichtschranke LS1 oder LS4 überfährt schliesst die Schranke und sobald der letzte Waggon die Lichtschranke LS2 oder LS3 durchfahren hat geht die Schranke wieder hoch.
Nun kommt aber der Sonderfall, das ein Zug im Bahnhof steht (und damit den Bahnübergang blockiert) und ein anderer Zug auf dem Gegengleis vorbeifährt. In diesem Fall wird die Schranke trotzdem geöffnet.
Hier mal eine schematische Darstellung:
Die Schaltung, die ich für die Steuerung verwendet habe, ist hier zu finden http://www.bernd-raschdorf.de/schranken.htm
Die Frage ist also, hat von euch jemand eine Idee wie ich Schaltungstechnisch verhindern kann, dass die Schranke hochgeht, wenn ein Zug den Bahnübergang blockiert?
Viele Grüße,
Jörg
21.02.2013
Für meinen speziellen Fall habe ich jetzt die obere Schaltung wieder verworfen. Nach den ganzen Tipps mit Belegtmeldung und Reedkontakten habe ich nun folgende Schaltung mit Erfolg im Einsatz.
Vielen Dank nochmal an Alle.