Ich will mir mal ein Feedback holen. Bin dabei, die 'Steuerung' für meinen Schattenbahnhof zu erweitern. Bisher werden lediglich die Weichen durch einen Taster gestellt sowie ein paar Signale halbwegs sinnvoll gesteuert.
Als nächsten Schritt möchte ich überwachen, ob die Weichen auch gestellt haben (Paar Antriebe sind etwas alt). Dazu will ich die Endabschaltung der FLM Antriebe ausnutzen. Ich habe in diesem Schaltplan die wichtigsten Bauteile für die aktuelle Betrachtung eingezeichnet (für eine Weiche nur).
U1 ist der Treiber für die Weichenantriebe, die Antriebe haben 22 Ohm, ich habe daher jeweils 2 Treiber parallel geschaltet.
R4 und R5 teilen die Spannung auf ca. 5 V, über einen Schutzwiderstand steuert die dann Q1 durch, so dass er dann von dem I2C Treiber (oder einem MC-Port) ausgelesen werden kann.
Das Ganze habe ich für eine Weiche aufgebaut und es funktioniert.
Neben der Bitte um allgemeines Feedback/Anregungen folgende Fragen:
(o) Sollte ich parallel zu R5 eine Zenerdiode als Schutz schalten? R6 und R8 sind als Schutz vorgesehen, aber so eine Spule beim abschalten?
(o) Die im Treiber verbaute Schutzdiode ist zwar nett, aber da sie nicht direkt an der Spule sitzt, dürfte der Wirkungsgrad begrenzt sein. Was könnte ich noch tun?
(0) Hat jemand schon mal den Strom, den die Antriebe brauchen gemessen? Die Widerstandsmessung mit Gleichspannung liefert ja nur einen Annäherungswert.
Zum Schluss: Jau, ich weiß, dass es sowas fertig gibt. Die bisherige Steuerung läuft auch über einen solchen Treiber, mit Gleichspannung f.d. Antriebe und ich hatte noch keine Ausfälle.
Bild entfernt (keine Rechte)
Danke
Rene