Hallo!
Im Verein sind wir derzeit dabei, unsere Anlage nach und nach auf Digital-Steuerung umzurüsten.
Als Zentrale kommt eine noch vorhandene, etwas ältere Tams MasterControl zum Einsatz.
Wir haben nun folgendes Problem und sind mittlerweile völlig ratlos, woran es liegen könnte:
Als Weichenantriebe haben wir uns für die motorischen MP5 von mtb entschieden, angesteuert über den ZA2-16N von qdecoder.
Ein Decoder mit 8 Weichen ist bereits zu unserer vollkommenen Zufriedenheit im Einsatz, nun haben wir einen weiteren Decoder mit 8 Weichenantrieben montiert und auch erfolgreich mit der Tams-Zentrale programmiert, allerdings lassen sich die "neuen" Weichen (mit den vergebenen Adressen 9 - 16) von der Tams-Zentrale aus nicht schalten.
Die Weichen mit den Adressen 1 - 8 funktionieren einwandfrei.
Mit einer ebenfalls vorhandenen Intellibox lassen sich alle 16 Antriebe problemlos ansteuern, ein Defekt an den Antrieben oder dem zweiten Decoder sowie ein Programmierungsfehler kann also ausgeschlossen werden.
Als Digitalprotokoll wird DCC verwendet.
Wir haben bereits die Anleitung der Tams-Zentrale (die von uns keiner privat nutzt und somit hat keiner von uns wirklich Erfahrungen damit) rauf und runter gelesen und kommen nicht weiter.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Danke!
Gruß
Yannick