RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#1 von Einheitslok , 27.08.2019 19:21

Hallo!

Im Verein sind wir derzeit dabei, unsere Anlage nach und nach auf Digital-Steuerung umzurüsten.
Als Zentrale kommt eine noch vorhandene, etwas ältere Tams MasterControl zum Einsatz.

Wir haben nun folgendes Problem und sind mittlerweile völlig ratlos, woran es liegen könnte:
Als Weichenantriebe haben wir uns für die motorischen MP5 von mtb entschieden, angesteuert über den ZA2-16N von qdecoder.
Ein Decoder mit 8 Weichen ist bereits zu unserer vollkommenen Zufriedenheit im Einsatz, nun haben wir einen weiteren Decoder mit 8 Weichenantrieben montiert und auch erfolgreich mit der Tams-Zentrale programmiert, allerdings lassen sich die "neuen" Weichen (mit den vergebenen Adressen 9 - 16) von der Tams-Zentrale aus nicht schalten.
Die Weichen mit den Adressen 1 - 8 funktionieren einwandfrei.
Mit einer ebenfalls vorhandenen Intellibox lassen sich alle 16 Antriebe problemlos ansteuern, ein Defekt an den Antrieben oder dem zweiten Decoder sowie ein Programmierungsfehler kann also ausgeschlossen werden.
Als Digitalprotokoll wird DCC verwendet.

Wir haben bereits die Anleitung der Tams-Zentrale (die von uns keiner privat nutzt und somit hat keiner von uns wirklich Erfahrungen damit) rauf und runter gelesen und kommen nicht weiter.

Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?

Danke!

Gruß
Yannick


Einheitslok  
Einheitslok
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 299
Registriert am: 08.03.2009
Spurweite H0
Stromart DC, Digital


RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#2 von X2000 , 27.08.2019 19:29

Dann solltet ihr für die Weichen 9-16 das DCC Format aktivieren. Vielleicht ist da MM eingestellt.


Gruß

Martin


X2000  
X2000
Gleiswarze
Beiträge: 10.843
Registriert am: 28.04.2005
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
Steuerung Tams WDP CS2 IB 6021
Stromart AC, DC, Digital, Analog


RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#3 von nakott , 27.08.2019 19:33

Hallo Yannick,

in der Tams MC kannst Du je Weichenadressen 4er Paket das Protokoll DCC oder MM festlegen. Kann es sein, dass 9-16 auf MM steht?

Schau mal im Menü unter Einstellungen nach.

Auch kannst Du dort einen globalen Default festlegen.

Viele Grüße Dirk


Anlage URI


 
nakott
ICE-Sprinter
Beiträge: 7.223
Registriert am: 04.07.2007


RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#4 von Einheitslok , 27.08.2019 21:00

Hallo zusammen,

vielen Dank für den Tipp mit dem "falschen" Digital-Protokoll, das hatten wir aber schon überprüft, da ist überall DCC eingestellt.

Gruß
Yannick


Einheitslok  
Einheitslok
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 299
Registriert am: 08.03.2009
Spurweite H0
Stromart DC, Digital


RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#5 von nakott , 27.08.2019 21:25

Hallo Yannick,

hast Du auch am 2. Decoder von 9-16 nach 1-8 geändert und dann an der Tams MC probiert?

Grüße Dirk


Anlage URI


 
nakott
ICE-Sprinter
Beiträge: 7.223
Registriert am: 04.07.2007


RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#6 von Einheitslok , 28.08.2019 20:51

Hallo,

das haben wir tatsächlich noch nicht versucht - danke für die Idee.
Vor nächsten Montag kommen wir aber wahrscheinlich nicht dazu, nochmal was an der Anlage zu machen.
Ich werde berichten.

Gruß
Yannick


Einheitslok  
Einheitslok
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 299
Registriert am: 08.03.2009
Spurweite H0
Stromart DC, Digital


RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#7 von Einheitslok , 03.09.2019 21:08

Guten Abend,

gestern Abend haben wir weiter Fehlersuche betrieben und sind schließlich auch fündig geworden.

Nachdem das hier vorgeschlagene Umprogrammieren (neuer Decoder Adressen 1 - 8 und alter Decoder 9 - 16) keine Besserung gebracht hatte (nun ließen sich die "alten" Weichen mit 9 - 16 problemlos schalten, der neue Decoder hat weiterhin nicht auf die Tams reagiert), haben wir das Kabel zwischen Tams-Booster und dem neuen Decoder (zuvor ca. 3 Meter lang) auf rund die Hälfte (ungefähre spätere Länge, wenn die Segmente wieder zusammen gebaut sind), gekürzt - und siehe da: seither funktioniert es einwandfrei. Der bereits vorhandene ältere Decoder ist über ein noch kürzeres Kabel angeschlossen.

Trotzdem sind wir etwas überrascht über diese Ursache. Über das selbe, lange Kabel ließen sich die Weichen mit einer Roco-Multimaus inkl. entsprechender Zentrale (Vorgänger der z21) problemlos ansteuern, bei den bereits angesprochenen Tests mit der Uhlenbrock Intellibox war sogar ein noch längeres Kabel (ca. 5 Meter) im Einsatz.
Ist das Digitalsignal der Tams so schwach, dass es mit einem 3 Meter langen Kabel bereits zu Problemen kommt?

Gruß
Yannick


Einheitslok  
Einheitslok
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 299
Registriert am: 08.03.2009
Spurweite H0
Stromart DC, Digital


RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#8 von LDG , 03.09.2019 21:31

Hallo Yannick,

Zitat von Einheitslok im Beitrag Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)
Ist das Digitalsignal der Tams so schwach, dass es mit einem 3 Meter langen Kabel bereits zu Problemen kommt?
Die TamsMC hat keinen eingebauten Booster. Welchen Booster habt ihr an der TamsMC verwendet?
Oder wurden die Decoder am Signalausgang zum (Fahr-)Booster der MC direkt (d.h. unverstärkt) betrieben. Dann ist das Signal in der Tat sehr schwach und man kann froh sein wenn ein Decoder überhaupt etwas sinnvolles decodieren kann.

Gruß,
Lothar


Termine des Mist67 (Speyer)
Stummitreff WN: jeden 1. Freitag im Monat in Winnenden
Stummitreff BB: jeden 3. Freitag im Monat in Sindelfingen
...meine Rocrail Hilfsmittel Online


 
LDG
EuroCity (EC)
Beiträge: 1.301
Registriert am: 07.11.2007
Ort: bei Karlsruhe
Gleise Märklin Modell, M, K, α und C ; RocoLine m. Bettung
Spurweite H0
Steuerung Digital und Analog
Stromart Digital, Analog


RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#9 von Einheitslok , 03.09.2019 21:42

Hallo,

wir haben den zugehörigen Tams Booster B-3 im Einsatz, daran wurden die Decoder betrieben.
Er wird zudem für nichts anderes verwendet, der Fahrstrom ist komplett elektrisch getrennt und wird über eine andere Zentrale versorgt.

Gruß
Yannick


Einheitslok  
Einheitslok
InterRegioExpress (IRE)
Beiträge: 299
Registriert am: 08.03.2009
Spurweite H0
Stromart DC, Digital


RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#10 von ChristianKaiser , 05.09.2019 11:51

Welchen Querschnitt hat denn das 3m - Kabel?
Testet doch rein aus Interesse mal ein gleich langes Kabel mit größerem Querschnitt

Mit freundlichen Grüßen


Tams RedBox, Rocrail, Samsung S3 mini, Roco Lokmaus2, IPhone SE mit Z21 App. Programmieren mit Märklin MS2.

Zum Bau (Stahlwinkelrahmen) :

viewtopic.php?f=15&t=165429


 
ChristianKaiser
InterRegio (IR)
Beiträge: 195
Registriert am: 05.09.2016
Spurweite H0
Stromart AC, Digital


RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#11 von ThKaS , 05.09.2019 12:01

Zitat

Hallo,

wir haben den zugehörigen Tams Booster B-3 im Einsatz, daran wurden die Decoder betrieben.
Er wird zudem für nichts anderes verwendet, der Fahrstrom ist komplett elektrisch getrennt und wird über eine andere Zentrale versorgt.

Gruß
Yannick


Moin Yannick,

habt ihr für euren Test mit der IB auch den Tams Booster genutzt, oder direkt an die IB angeschlossen?
Hat vllt. der Booster ein Problem?


lieben Gruss von südlich des Weisswurst-Äquators
Thomas

guckst: runderneuerte https://www.thkas-moba.de ‹(•¿•)› www.mucis.de

‹(•¿•)›

Mä-K-Gleis, Tams MC, Multi-Kulti Decoder, WDP


 
ThKaS
InterCityExpress (ICE)
Beiträge: 2.200
Registriert am: 28.04.2005
Homepage: Link


RE: Weichen schalten mit Tams MasterControl (DCC)

#12 von ChristianKaiser , 03.10.2019 00:11

Guten Morgen,

gibt es schon eine Lösung?

Funktioniert alles wieder?


Schöne Grüße
Christian


Tams RedBox, Rocrail, Samsung S3 mini, Roco Lokmaus2, IPhone SE mit Z21 App. Programmieren mit Märklin MS2.