Hallo Modellbahnfreunde
Nachdem ich hier schon lange als stiller Mitleser tätig bin, möchte ich nun auch einmal um Hilfe bitten.
Ich bin am Aufbau einer Märklin H0-Anlage, aktuell am Bau eines Abstellbahnhofs auf der untersten Ebene. Der Abstellbahnhof wird aus 2 Gleisharfen mit je 5 Gleisen plus ein paar Abstellgleisen mit Prellbock bestehen. 4 von 5 Gleisen einer Gleisharfe sind mit je 4 Kontaktgleisen und je 2 Halteabschnitten versehen. Das jeweils 5. Gleis hat 3 Kontakte und einen Halteabschnitt. Es gibt keine Bremsabschnitte. Später wird in diesem Abstellbahnhof kein automatischer Zugwechsel stattfinden.
Nach Fertigstellung der ersten Gleisharfe hatte ich einen Automatikbetrieb eingerichtet, um verschiedene Züge zu testen. Dass nichts entgleist, entkuppelt usw. Das funktionierte auch sehr gut über mehrere Tage. Aufrückende Züge auf den Gleisen mit 2 Halteabschnitten und abwechselnd mit den anderen Gleisen. Prima.
Dann begann ich die Vorbereitungen für die 2. Gleisharfe. Ich nahm die CS3 aus Bequemlichkeit vom Keller mit nach oben und erweiterte den Gleisplan um die 2 Gleisharfe. Dazu gab ich alle erforderlichen Artikel, Weichen, Signale in einem Rutsch ein. Anschliessend schloss ich die CS3 wieder an die Bahn an.
Ab diesem Zeitpunkt wurden immer wieder Fahrstrassen selbständig ausgelöst, ohne dass ein Zug auf dem Kontaktgleis steht. Dabei ist keine Systematik erkennbar. Man kann ein sehr kurzes Aufleuchten des Kontakts im Display der CS3 erkennen wenn es passiert. Manchmal geschieht es hin und wieder, manchmal im Sekundentakt.
Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine weiteren Gleise gelegt oder angeschlossen. Einen zusätzlicher S88-Encoder hatte ich vorgesehen aber dann wieder deaktiviert, kein Unterschied im Fehlverhalten.
Ich habe mit dem Multimeter Widerstandsmessungen durchgeführt und bislang nichts gefunden. Nicht an den Trennstellen und auch keine Verbindung zwischen Bahnstrom und Masse. Ich hatte schon viele Dinge in Verdacht: Waschmaschine nebenan, Lokomotiven, Wagen. Kein Erfolg. flaster:
Ich habe bisher nur eine Sache herausgefunden, um den Betrieb zu verbessern: Am L88 die Spannung von 12V auf 5V schalten. Hat mich überrascht, sollte doch andersherum sein? : : : Dies hat bislang aber tatsächlich viel gebracht. Seit mehreren Tagen geht der Betrieb deutlich besser.
Ein paar Angaben zur Anlage:
K-Gleise bisher noch nicht fest verlegt
CS3 (ohne plus) 60226, Hardware 03.04, Software 1.3.1
L88 mit BUS1 2 S88, mit BUS2 1 S88 verbunden
ein Masseanschluss direkt am L88, nicht zusätzlich an den S88
Stromversorgung des L88 zur Zeit mit 66201
Kontaktgleise selbst hergestellt, Kabel 0.5mm angelötet immer an den Kontaktlaschen
Alle Kabel an den Gleisen ohne zusätzliches Flussmittel angelötet
Trennverbinder bisher nur von Fleischmann
Grüne und rote Leuchtdioden als Signalersatz
Diodentrick verwendet, sehr gleisnah
Versuche die Kontaktkabel möglichst schnell von anderen Kabeln wegzuführen
Der Aufstellungsort der CS3 ist noch provisorisch mit den mitgelieferten, nicht sehr dicken Kabeln angeschlossen
Ich möchte gerne wieder auf 12V Versorgung umstellen und einen sicheren Betrieb. In diesem Abstellbahnhof wird kein Automatikbetrieb sein, aber es soll einen weiteren Schattenbahnhof geben und natürlich auch Blockbetrieb. Da sollte das fluppen.
Klar, eine Ferndiagnose ist super schwierig. Aber es würde mir vielleicht helfen, wenn andere, die ähnliche Probleme hatten, mir sagen was bei ihnen zum Erfolg geführt hat.
Noch ein anderes kleines Problem: Mehrere Fahrstrassen werden durch Kontaktgleise “ausfahrend“ ausgelöst, um ein Signal auf rot zu schalten. Man kann eine Verzögerungszeit eintragen, aber sie wird nicht beachtet! Das Signal schaltet ohne Verzögerung auf rot. Ist das bei Euch auch so?
Und noch ein letztes Problem: Ab und an nach einer längeren Betriebszeit, ca. 1 Stunde, stelle ich fest dass eine Fahrstrasse korrekt aktiviert wurde. Die Mehrfachdecoder M83 und M84 schalten aber nicht mehr durch. Im Display der Centralstation wird die Stellung der Artikel korrekt angezeigt. In Wirklichkeit wurde aber nichts geschaltet. Dies ist dann auch über das Touchscreen nicht mehr möglich. Komplettes Runterfahren und Aus- und Wiedereinschalten von CS und Decodern und es läuft wieder. Habt Ihr so ein Verhalten auch schon beobachten können?
Vielen Dank und Grüsse
Volker