Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen drei DR5088RC Rückmelder von Digikeijs. Das sind 16fach Rückmelder mit RailCom Unterstützung und arbeiten bei mir auf dem LocoNet® Bus zusammen mit einer Digikeijs DR5000 Zentrale. Vorher hatte ich S88n Module im Einsatz zusammen mit einem LDT HSI-88-USB Interface.
Die Installation und auch die Konfiguration war sehr einfach und auch die ersten Versuche waren sehr viel versprechend. Nun aber, nachdem ich meinen gesamten Schattenbahnhof mit 36 lückenlos über Railcom überwachten Gleisabschnitten umgestelt habe und nun auch in diesem Schattenbahnhof 16 Loks mit aktiven RailCom (nur Kanal 1) eingefahren sind, kommt es zu Problemen. Das Problem ist, dass die RailCom Meldung über die DCC-Adresse der Loks und auch über die aktuelle Fahrtrichtung sehr spät (ca. 45 - 90 Sekunden) bis gar nicht ankommen.
Sobald nur 4 oder 5 Loks unterwegs sind, klappt es hingegen ziemlich zackig. Die Belegtmeldung kommt auch immer sofort. Und auch wenn eine Lok ausfährt aus einem Block, kommt sofort die Abgangs-Meldung.
Probiert habe ich schon eine Umstellung auf Kanal 2, die Kombination aus Kanal 1 und 2. Und ich habe auch schon in den Decodern die RailCom Plus Option abgeschaltetn (CV 28, Bit 7). Zu 95% habe ich ESU LokPilot-, SoundPilot- und Standard-Decoder im Einsatz. Dazu noch einen Lenz- und einen Zimo-Decoder.
Ausschliessen kann ich LocoNet und auch die USB Verbindung zu meinem Notebook als Flaschenhals. Denn ich sehe im LogMonitor der DR5088RC Module, wann die RailCom Meldung eintrifft (siehe Bild oben).
Mein Anschluss sieht wie folgt aus:
Zu beachten ist dabei, dass der Anschussplan aus der Digikeijs Anleitung (Seite 29) leicht anders ist. Dort wird die durchgehende Schiene (Anschluss K, rot) durch den DR5088RC hindurch angeschlossen. Bei mir hingegen nicht. Nur die einzeln getrennten Gleisabschnitte sind mit den jeweils 2x8 Abgängen des Anschluss L (gelb) verbunden.
Mein Frage ist nun, ob ich jedes RailCom überwachte Gleis beidseitig trennen muss? Wenn ja, wäre das ein K.O. Kriterium für Railcom bei mir, da ich die Gleise nun nicht nochmal auftrennen kann und will. Bei einem Neubau wäre das natürlich was anderes.
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesen Modulen? Und wenn ja welche? Oder gibt es sogar jemanden, der genau mein Problem auch hat und eventuell auch schon eine Lösung kennt? Dann wäre ich mehr als dankbar, wenn man mich teil haben lässt
Viele Grüße, André